# 19/05/2011 à 17:29 REGIS
Ma centrale fonctionne correctement afficheur, décodeur mais je n'arrive toujours pas à me connecter avec Rocrail message CTS error en permanence, le port com est ok j'ai cocher cts et le protocole p50 mais toujours aucun résultat ? que faire ?
# 24/05/2011 à 09:56 ulysse
Bonjour Regis,

CTS n'est pas cable sur FreeDCC. Ce signal indique que la centrale est prete a recevoir des donnees. comme la centrale est toujours prete, il n'y a pas besoin de ce signal. Par contre si le logiciel ne le sais pas, il control CTS et cela ne fonctionne pas. Tout devrait rentre dans l'order si tu relie CTS(8) et RTS(7) du cote du PC. avec ce rebouclage, l'ordinateur considerera que la centrale est toujours prete.

Ulysse