# 13/04/2011 à 11:28 REGIS
Pour une connection de ma centrale via rs232 avec rocrail il me semble qu'il manque la borne 8 CTS de ma db9 ou doit on la connecté sur la centrale merci ?
# 13/04/2011 à 21:04 ulysse
bonjour,

La centrale ne gere pas le control de flux. En fait elle n'en a pas besoin car elle est suffisament rapide pour traiter les requetes RS232 sans avoir besoin de bloquer le PC. C'est pourquoi il n'y a pas de RTS/CTS ni de XON/XOFF. Donc cote centrale, il faut juste relier TX, RX et GND. Cote PC, si le programme utilise aucun control de flux, pas de probleme, dans le cas contraire, il est d'usage de relier CTS et RTS. Tu peux trouver plus d'infos par ex: http://www.lammertbies.nl/comm/cable/RS-232.html